樓主  發表于: 2018-06-03 20:07
我有一臺臺達5.5千瓦變頻器,工作狀況帶動的設備類似凸輪一樣,開機甩起來慣性比較大,運行過程總出現ou過壓報警,請嘎魯大神支支招怎么處理 謝謝
moyqfujian
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 15109 點
下載積分: 16468 分
在線時間: 1510(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-12-09
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-04 17:10
變頻器功率和電機功率要匹配,還有轉速設置,加減速設置等