樓主  發表于: 2018-05-31 13:40
之前工程師用歐姆龍plc透過FUJI HMI作讀寫
現在老板要用國產plc降低成本
想請教歐姆龍溫控器型號E5DC的PV與SV的MODBUS 位置編號?
目前只找到E5?C通訊手冊,可能是泛用版
也只寫PV位置不知SV位置編號
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 28991 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-11-19
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-03 15:00
引用
引用第1樓cvlsam于2018-05-31 15:04發表的  :


SIR:

     因為SV在手冊中叫做SP,因此您可能錯過了。
.......

前輩 你好
4 0106那個位置 無法讀到目前已經設定的SV值
4 0000那個位置 可正確讀PV值
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 28991 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-11-19
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-06 10:13
修改好了
我用的PLC格式為10進制
溫控器這位置為16進制,需轉制就可用
PV與SV皆為長度2
上面的位置無誤
感謝