今天嘗試了一下FX5U對直線電機的控制,由于直線電機在結構上不同于旋轉電機,旋轉電機對應定位參數里面的每轉脈沖數和每轉的移動量就很直觀了,但是如果控制的是直線電機這兩個參數該怎么設置呢?
我嘗試設置以下不同的值,發現對直線電機的定位移動量沒有任何影響:
每轉脈沖數:1000    每轉移動量:1000
每轉脈沖數:2000    每轉移動量:1000
每轉脈沖數:1000    每轉移動量:2000
設置這三種參數,PLC發1000個脈沖,直線電機移動量都是10mm。

求解?




nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1044 個
工控威望: 1867 點
下載積分: 301 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-08-08
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 16:45
你這個移動量單位是絲吧,按照第一組參數移動10mm,那么第二組是5mm,如果是同一個直線電機移動量不能隨便設設 ,那是電機本身固定了的,這個設置只能配合電機本身參數,電機不能配合你這兒的設置,跟第一組移動量一樣就對了,如果第二組移動量是10mm,可能是參數沒有寫進去或者沒保存上 ,可以斷電重啟試試
Your happiness is everything.

主站蜘蛛池模板: 免费无遮挡十八禁污污国产 | 色琪琪丁香婷婷综合久久| 欧洲女人牲交性开放视频| 伊人色综合久久天天网| 亚洲中文字幕成人无码| 精品999日本久久久影院| 国产成人无码综合亚洲日韩| 另类亚洲小说图片综合区| 亚洲国产日韩在线视频| 老子影院无码午夜伦不卡| 国产精品久久精品国产| 欧美人成精品网站播放| 久久精品成人无码观看免费| 女人喷液抽搐高潮视频| 亚洲国产成人精品无码一区二区| 国产成人福利av综合导航| 国产边摸边吃奶边做爽视频| 爱性久久久久久久久| 国产人妻人伦精品无码麻豆| 人妻熟女一区| 九色porny丨自拍视频| 3d动漫精品啪啪一区二区中| 九九热线有精品视频| 久久www免费人成_网站 | 日产国产精品亚洲系列| 亚洲仺av香蕉久久| 精品国产精品三级精品av网址| 欧美人与动牲交a精品| 97无码精品综合| 潮喷无码正在播放| 中文字幕丝袜第1页| 天堂а√在线地址8| 人妻体内射精一区二区三区| 黑人粗长大战亚洲女| 亚洲欧美成人一区二区在线电影 | 伊人久久大香线蕉综合网站| 人妻少妇伦在线无码| 色综合久久无码五十路人妻| 国模小黎自慰337p人体| 亚洲人成影院在线观看| 亚洲人成网站18禁止人|