現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
人在旅途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4089 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-04-08
查看人在旅途的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 22:06
試下隔離變壓器給控制電源