蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 454 點
下載積分: 1115 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-12-10
查看hefei3903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-20 19:02
各位同仁:
       之前有個J4-B的伺服定位模塊用FX3U-20SSC-H參數設置成了J3互換模式,現將PLC換成了Q,定位模塊改成了QD77MS2。用MR-configurator連接,想把J3互換模式改到J4模式,不知道怎么修改了。新建機種J4-B時,無法連接伺服放大器,因為此時為J3互換模式;新建機種J3-B時,可以連接,但是把PA01改為H1000后,還是一直跳3E.1報警(運行模式異常)。現在是束手無策了,希望得到大家的幫助。全部初始化回到出廠值也行。
duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 406 點
下載積分: 708 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2025-12-06
查看duquanplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 18:49
usb 連接電腦,打開伺服軟件,直接更改