樓主  發表于: 2018-05-16 18:32
關于PC與三菱FX3U走RS485接口讀PLC端D寄存器數據的波特率為什么只能設置成19200,而且還不穩定。。。不曉得是不是我程序寫的有問題。但是OMRON CP1E的波特率設置成38400都沒問題而且還很穩定(都是同時抓20個D區數據),有沒有哪位大俠有好的辦法。
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 374 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2025-07-03
查看2003922的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-24 15:51
三菱有PC對PLC專用通訊協議,計算機鏈接功能,按著報文格式寫一點問題都沒有。另外波特率越高傳輸速度越快,同時抗感染越差,不過你的問題我認為是讀取頻率快的時候通訊周期和通訊程序銜接有問題。還使用計算機鏈接功能為好。