一個設備供電是220V的,我拖一根火線和一根零線就可以了,如果設備的功率很大的話這根火線的電流會不會不夠以至于設備不能達到額定功率?
是不是需要再拉一根火線過來和零線組成另外一組,把設備里有些附帶的儀器用這個供電?還是我想多了。請教各位大神。
[ 此帖被a239440265在2018-05-11 21:55重新編輯 ]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-12 08:12
具體設備功率您沒有說清楚!如果單相設備功率已大到影響到電源變壓器的電流平衡,這時候健議在現場安裝一臺三相380V變二相220V的變壓器!如果功率不是很大,只是電線過細,可以換線,但不是只換火線,零線也要一起換,在更換線時,計算好電線的電壓降,不是簡單的說一平方線徑四安的電流死套的。