蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

錦繡明天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 188 點
下載積分: 947 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2025-12-02
查看錦繡明天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-22 21:16
圖片:
近日見一段程序控制伺服正反轉,正轉為DDRⅤl  K99999999   D140  Y00  Y01,反轉為DDRⅤl-99999999 D140 Y00  Y01但查整段程序并沒有控制Y1的接通或斷開的程序就實現了伺服正反轉了,何解?
[ 此帖被錦繡明天在2018-04-22 21:37重新編輯 ]
Lu
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1678 個
工控威望: 1894 點
下載積分: 6537 分
在線時間: 749(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-09
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-23 08:28
首先,你不用去查Y1是在哪里輸出的,因為DRVI和DRVA定義好兩個輸出點之后,PLC就自己會輸出的而不用你再單獨定義一個需要輸出的點。另外,DRVI正反轉只由脈沖的+ -號決定,DRVA正反轉由當前位置決定,當定位點大于當前位置就正轉,當定位點小于當前位置就反轉。