蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

945095439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 128 點
下載積分: 3350 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-01-05
最后登錄: 2025-07-29
查看945095439的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-21 20:47
用的絕對定位直線插補,因為原點離極限位比較近,所以我先回了原點,完成之后用plsv指令,將伺服移動到行程中間,然后進行插補控制,發現不管定位地址是正值還是負值,伺服電機只朝一個方向運行,找不到原因。之前回原點也是方向不能更改,改了PLC參數里面回原方向也不行,最后直接改伺服驅動器的方向,然后PLC里面的限位特殊繼電器也不起作用,不知道什么原因,求助啊
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 5158 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-12-11
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-22 09:27
伺服參數應該是使用脈沖加方向,如果設置為CW CCW方式是雙脈沖,肯定就是只能一個方向轉了。
聯系電話15071699246,QQ296686949