三相380V電機功率是22KW  不知到可否用交流接觸器(90A)直接啟動,電機負載不大,是液壓站的電機,
想請教高手,這種電機怎么啟動,電控柜里面還有伺服電機,變壓器,啟動電流之類的參數怎么計算,需不需要星三角啟動
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-20 12:13
變壓器容量得七倍以上就可以,我們75的水泵也直啟