蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-16 19:10
圖片:
如圖,為什么PLC設置的距離走完之后,內部顯示的跟設置的總是有一點誤差,本來想用具體位置去當條件用的,現在有誤差用不了,求大神解釋解釋這是怎么回事?(PLC是FX5U的)
chenjie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 209 點
下載積分: 4257 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2025-07-23
查看chenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-17 18:45
引用
引用第7樓歡歡歡歡歡歡于2018-04-17 09:01發表的  :
我覺得還有一種可能,就是每轉脈沖數/每轉的移動量的比不是整數,那么PLC給伺服的總脈沖數也就是四舍五入的整數,所以導致走的有誤差,有這個可能嗎?

對的,用SD5502不會有偏差,我之前設定deg為用戶單位也出現了帶小數結果取整現象造成與目標值有出入