蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-12 10:09
              各位早上好,今日和大家探討一個問題。現有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-12 10:44
  是我說錯了 。是總功率260KW左右,算下來接近500A了。要配4*240+1*120嗎?還沒配過這么大功率的電纜。歡迎大家參加討論,以相互交流相互學習