如題,急停信號是否需要在每一步里都寫上呢?還是有什么更簡單的方法使其在程序全程都有效呢?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-11 12:33
既然是急停就是用于非常危險的情況下的保險裝置!一般情況下,最有效的辦法就是斷掉所有可能產生危險的動力源,為了達到該效果,一般急停帶多組常閉觸點,一路控制電源主交流接觸器,另一路接PLC輸入端,做為程序停止使用!
樓主留言:
真誠感謝!
但我的疑惑是一旦SFC程序開始執行,寫在開頭的急停信號是不能對過程中的狀態步起作用的。