在用QD77MS16定位運行的時候,到運行到極限位置,正限位或者負限位,此時定位運行是無法運行的,只有使用JOG運行,從正負限位中退出,當然清除報警,這時候才可以定位運行,J4伺服加電池,采用絕對位置,原點回歸采用的是6數據類型,
想問下,大家有沒有好的其他辦法,定位運行到極限位置,怎么從極限位置退出,或者還是定位運行要軟件設置,不能運行到極限位置。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2084 個
工控威望: 3077 點
下載積分: 25471 分
在線時間: 1555(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-12-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-09 16:40
設置參數即可 軟限位是為了防止撞車
樓主留言:
是在PR12跟13里面嗎,軟元件的上下限位嗎??