自己在學Q系列的PLC,Q01CPU,一個QD75D4模塊,其他模塊忽略,簡單設置PLC參數的IO分配設置之后,直接啟動QD75的定位測試,無程序,點確定后直接報警103,點擊顯示說計算機和CPU之間無法連接。我在網上買的通訊線,很便宜的那種,RS232是用是PCI轉232硬接口,非USB轉232那種軟接口。現在是上下載程序正常,就是無法測試定位模塊,請教這是什么問題。
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-11-30
查看724438166的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-26 21:44
模塊參數沒有設置好