蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-29 16:39
圖片:
圖片:
圖片:
如圖,我現在有兩臺一樣的200W的松下A5伺服,驅動器和電機都是一樣的規格,但是上了電后一直顯示報警,一臺是報21.0,一臺是報21.0和21.1,而且我確定接線是沒問題的
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-23 08:51
昨天剛遇到,兩臺完全一樣的安川伺服電機,其中一臺運行2-3次循環就報警位置故障,查說明編碼器或連接線有問題。就想將故障的電機與正常的電機互換試試,在交換后開機結果兩臺都報位置故障。沒辦法只好再換回來,換回來后開機竟然故障的那臺也正常了。始終不明白原因,請大師們分析分析原因?