樓主  發表于: 2018-03-26 08:40
我想知道三菱 MR-JE-A系列伺服放大器脈沖信號用24V電源還要不要外串電阻,
感覺三菱 的說明書越來越不靠譜了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jmustao) 樓主,后面您這個問題解 ..
  • 下載積分:+5(wyq999888) 未來人才~~~
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 8999 個
    工控威望: 8695 點
    下載積分: 17053 分
    在線時間: 5364(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2025-12-10
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-03-26 10:41
    一般不需要的。但具體要根據PLC或上位控制器來判定。

    脈沖形式有多種,主要分為:  5V電壓的AB相  這種一般PLC上直接發出來的就是5V的。比如QD75D4N。

    還有24V電壓的,這種多見于FX系列PLC本體自帶的脈沖功能,這種也不加電阻。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(hsqknx) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(wyq999888) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水