三菱qd75使用近點dog方式,現在的問題是當馬達位置離原點感應器很近,近到馬達不用旋轉一圈的時候,馬達就回不了原點報警210,這個問題怎么解決?
jonesony
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-03-01
最后登錄: 2018-03-09
查看jonesony的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-09 14:27
你是用qd75控制步進馬達 吧,步進馬達沒有Z相信號,  只有自己寫一段程序回原點了。