樓主  發表于: 2018-02-24 17:35
我們現在使用的是三菱A700的變頻器,控制方式為模擬量控制。現在設定頻率為35HZ,經過公式計算后的值輸入到DA模塊,DA模塊在轉換為電流模擬量。
實際變頻器顯示的頻率是37-38Hz之間跳動,誰能幫忙解答一下??
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58511 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-27 08:17
1.正常來說,不可能有如此大的偏差。
   0.1~0.3HZ還有可能。
   尤其採電流模擬量,受干擾情況更少。

2. 檢查DA 模組輸出數值是否在跳動。
   (若35HZ = 2000 ,那輸入數值就應該是2000)

3.檢查 DA 模組輸出電流是否跳動。

4.變頻器本身會送出電壓(電流)作為表示目前頻率。
   (基本上與輸入值相同)

5.採通訊模式。