如題。三菱GXW2中,使用結構體數組編程,在使用其中具體的某一組數據元素時,

  MS4[1].M代碼ON   MS4[2].M代碼ON  ......MS4[4].M代碼ON

  


分別在3中編程語言下的情況如下:

1. 結構話梯形圖  

  
     MS4[1].M代碼ON 等 可以直接輸入 使用,

2. ST語言中  (包括內嵌式ST)


    MS4[1].M代碼ON  等也可以直接輸入 使用 

3.梯形圖(包含帶標簽功能的梯形圖)  


MS4[1].M代碼ON  等使用卻無效  圖4請問有哪位知道  為什么,  既然是結構化工程中帶標簽的梯形圖,號稱支持IEC功能,為什么不能直接使用。導致很多方便性的編程方法無法實現。

希望大家一起討論. 如何實現最高效簡潔的編程. 謝謝。
[ 此帖被conchnit在2018-02-23 14:31重新編輯 ]
踏實走好每一步. 承接自動化項目.
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-22 17:47
引用
引用第2樓1247700197于2018-02-24 08:45發表的  :
還看到了這一寫法 ,完全看不懂

寫的人也未必看得懂,所謂屎山。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/