在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎?
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 698 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-12-05
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-02 17:18
有一點別搞錯了,PLC里急停信號的常開常閉都可以用的。按鈕的觸點一般用常閉的。

嚴格來講,急停是常閉觸點連接控制電源的,只要急停一觸發,所有控制回路都要斷電。

只不過很多人為了圖方便,把急停按鈕接到PLC輸入后用PLC的程序控制急停,這樣是會造成控制回路響應延遲,但這個時間非常短,一般要求不高還是沒有問題的。