西門子smart200plc做運動控制回原點后,一旦斷電還要重新回原點,如何解決?請教懂的師傅指點一下,謝謝!
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-12-08
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-23 21:07
除非是絕對值編碼器,斷電重新回零是必需的,要不你外部有位移尺之類的檢測實際位置