蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-15 13:56
有一臺 Fx3U  控制 一個步進馬達運動 , 變速 ,同向  。
如果 用 DRVI指令 來使 ,一個 脈沖輸出口。
DDRVI S1  K999999  D1  D2 ·
問題在 ,  當 ,DRVI 在脈沖輸出過程中,

1  .能否 將脈沖輸出頻率改變 ? 能不能 的問題

2 .  如果將脈沖輸出頻率改變 , 會有什么問題么?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2473(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-10
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-31 12:52
用OMRON的,就是幾百塊的CP1E都有這個功能