請問各路大俠:
        感應燈都亮著,PLC輸入燈沒有一個亮,也沒有任何動作,手動,自動都沒有動作,亮ERR/AIM。
        關機重啟,沒有反映,更換另一個PLC就好了。
        這是什么問題,怎么解決?
        PLC型號:CP1L
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15953 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 15:43
既然更換了PLC就好了,那么說明你原先的PLC已經有問題了。

ERR燈亮了那么就聯機查看錯誤信息。