蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

chenyanqing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 675 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-12-05
最后登錄: 2019-10-21
查看chenyanqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-05 11:45
我設定FR-E700變頻器為外部運行準備用模擬量控制,但是啟動后一直在我設定的中段速(PR.5)上的hz數運行,多段速的線也沒接,模擬量轉化用的是FX3U-3A-ADP沒問題。不接外部模擬量輸入的兩條線變頻器還是一樣。請問是什么原因。各位解答一下,萬分感謝!!!!!
嵐露瀟雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 149 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2025-03-18
查看嵐露瀟雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 13:42
最低頻率設的多少?