樓主  發表于: 2017-12-04 22:00
用博途V14做的程序,硬件組態沒有錯誤,所有數字量模塊覺動作正常,只有模擬量的輸入輸出不正常,輸入4~20mA有電流但程序中檢測不到數值,模擬量輸出模塊設定數值后模塊沒有輸出,不知道原因,求助大家有遇到這樣問題嗎?
簡單控制
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 690 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2025-11-21
查看簡單控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 11:18
問題已經解決,博途硬件組態后自動生成的通道地址不能直接調用,自動生成的地址是%IW336,程序中調用要加P也就是%PIW336,我是直接在硬件組態時IO變量中建的變量標簽,程序中調用的標簽,所以模擬量的都不正常。