通訊讀取出的字符串如:
地址       16進制    ASCLL碼
D80       3030          00
D81       3030           00
D82       2E36           .6
D83       3134           14



怎樣把 數據轉換成0000.614并保存到D200

  三菱 FX5U PLC
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 07:54
FX5U 沒用過,但基本因該是(如果沒特殊指令)

D80 轉BIN => D90     轉實數 => D100   *100  ==>D110
D81 轉BIN => D92     轉實數 => D102   *1      ==>D112
D80 轉BIN => D94     轉實數 => D104   *0.1?  ==>D114
D80 轉BIN => D96     轉實數 => D106   *0.01  ==>D116

D110+D112+D114+D116 =D200
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-06 08:05
圖片:
Q  參考看