樓主  發表于: 2017-12-04 10:52
圖片:
這是三菱FX-3G的參數,響應時間0.2Ms,也就是頻率為5000,步進電機細分為800,是否可以用普通點控制步進電機?我這個要控制6軸,只想用一個PLC完成是否可以?
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 309 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-10-14
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 13:00
你可以自己寫個振蕩的程序試試,脈沖指令不能指定普通口, 自己用定時器寫,按照1ms的分辨率,50%的占空比,

你也只能得到頻率為500的脈沖,而且受掃描周期和定時本身的影響,那估計是不怎么準的
Your happiness is everything.