蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

zuiwoguanyu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-11-29
最后登錄: 2022-09-07
查看zuiwoguanyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-29 16:20
我用的是增量式編碼器,現在想從一個PLC上直接并線到另一個PLC,經過測試,信號是可以同步過來,但是長時間使用的情況下,編碼器信號好像會偶爾出現丟脈沖的情況,造成計數值有偏差,求解
    另外:解釋一下使用的情況,就直接分為“主機”和“分機”比較清楚。編碼器電源直接接到主機上,電源負端與分機的電源負端接一起,信號線A、B直接并線到兩個PLC上
    問題:兩個PLC的電源正端要不要并在一起,如何才能防止編碼器丟脈沖
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1324 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 68062 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-11-27
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 18:41
一看到控制成本就頭大~~~