蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

guotuan1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 110 點
下載積分: 4044 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-09-11
最后登錄: 2018-01-31
查看guotuan1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-29 07:37
本人菜鳥,需要各位大俠指點迷津:
        在改設備時有X20這個感應燈(常開的)不用了,程序里面要怎么修改這個?是不是要刪除所有的X20常開和長閉的點就好了?
        如果不修改程序則需要將這個點短接!這個程序怎么修改?
        感謝各位大俠指點!
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 08:33
FX系列的話就在X20觸點后串一個LDI M8000