本人菜鳥,需要各位大俠指點迷津:
        在改設備時有X20這個感應燈(常開的)不用了,程序里面要怎么修改這個?是不是要刪除所有的X20常開和長閉的點就好了?
        如果不修改程序則需要將這個點短接!這個程序怎么修改?
        感謝各位大俠指點!
373932332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 666 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2023-03-02
查看373932332的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 08:42
如果以后還用,或者點數夠用就短接,最省事
如果點數不夠用,以后還想用,那就換成內部繼電器指令,串上m8000  
然后看下程序如果有常開和常閉,純粹的刪除會破壞程序,建議富裕點的情況下,短接
能看懂程序那就一點點的改