各位高手,我記得有次面試的時候,面試官問我選傳感器要注意哪些?我之前選傳感器就注意是PNP還是NPN的就可以了,當然電壓都是DC24V。面試官告訴我還要對內部電路很熟,不然電流大了會燒PLC的輸入口。所以想在這里請教高手們,選傳感器真要注意內部電路和電流嗎?謝謝高手指導。
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 227 點
下載積分: 126035 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2025-12-13
查看njshenxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-28 19:37
面試官扯淡!輸入點是用光耦隔離轉換的,基本上任何一個同一電壓等級的傳感器都不會燒掉輸入口。你就是把24V直接接上去也沒事的,君不見很多運行反饋都是接在繼電器的常開觸點的一端與另一端的24V接起來?!只有輸出點才考慮電流的,晶體管輸出的帶負荷能力小于繼電器輸出的帶負載能力。