樓主  發(fā)表于: 2017-11-08 08:56
電機是HG-KR23J,使用絕對位置模式,ABRST1指令。問題是 :如果當前位置為0時,斷電重啟后,當前位置變成-99000. 
                                                                                                          如果當前為1000時,斷電重啟后,當前位置變成-98000.
                                                                                                         如果當前為10000時,斷電重啟后,當前位置變成-89000.
以此類推。不知問題在哪兒?
[ 此帖被358273433在2017-11-08 09:11重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 669 個
工控威望: 851 點
下載積分: 1416 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-12-08
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-17 10:44
第一,伺服不應該自動接通,
第二,CR有沒有問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(358273433) 真誠感謝!