蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

山河已秋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2938 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2017-06-17
最后登錄: 2025-12-08
查看山河已秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-06 20:12
請教下各位大師,今天伺服試運行的時候,出現了一種情況,比如我設置10000個脈沖,電機旋轉一圈,接通后伺服轉了一會就停下來了,但是監控發現PLC一直在發脈沖,過了一會電機又開始轉了,直到走完10000個脈沖。程序就是一個常開觸點加一個相對定位指令,這種情況是什么原因導致的啊?
watter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 675 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2022-01-19
查看watter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-06 22:17
算一下有沒超過伺服電機的轉速了?