請教下各位大師,今天伺服試運行的時候,出現了一種情況,比如我設置10000個脈沖,電機旋轉一圈,接通后伺服轉了一會就停下來了,但是監控發現PLC一直在發脈沖,過了一會電機又開始轉了,直到走完10000個脈沖。程序就是一個常開觸點加一個相對定位指令,這種情況是什么原因導致的啊?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2083 個
工控威望: 3076 點
下載積分: 25469 分
在線時間: 1555(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-12-07
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-06 22:27
因為你的這個常開觸點 一會又通了唄
項目、視覺、通訊QQ3515716