1:FX3U PLC 搭配 FX3U-485-BD 采用RS 指令 程序中D8120 寫H0C89,(485通訊,波特率9.6K, 8N2.)   監測接收的數據正常。
2:然后在PLC 參數2 中設定CH1的通訊格式 ,程序中D8120段刪除后寫入PLC,監測接收的數據發現全是FF.
3:清除PLC內存,下載原來的程序,發送的數據全是FF.
要怎么樣解決這個問題?
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2025-11-05
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-11 18:00
參數類有變更時,寫入要選擇參數+程序,然后斷電,重新上電才能按新設置運行