樓主  發表于: 2017-10-28 10:09
圖片:
用一個觸摸屏的按鍵直接控制PLC輸出點,按下時,Y輸出點接通,松開時,Y輸出點斷開,我這樣編為什么按鍵有時候可以控制輸出點,有時候卻不行呢?
[ 此帖被賞心悅目在2017-10-28 13:02重新編輯 ]
zhongshl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2025-11-01
查看zhongshl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-29 12:52
維綸屏宏程序掃描周期很長,這么長的程序估計要0.5S以上,如果下面這樣做簡單,周期也短
bool a1,a2
GetData(a1,"Local HMI" ,LB,4,1)
SetData(a1,"Panasonic FP/KW" ,Y,F,1)