圖片:
請看看這個黑線要接到我PLC的輸入,但我PLC輸入的COM是接24V還是接0V呢
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-12-05
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 10:36
如果黑線接24V,傳感器有輸出時會將24V接地,短路!如果將黑線接PLC輸入,不管光電傳感器有無輸出,PLC輸入都是0!