溫控器帶4-20MADC電流輸出,到電位器,到電源控制器,到加熱負載。工作原理能不能解釋一下。
正常用溫控器到固態繼電器到加熱負載。請教兩種優缺點,那位大俠指教?
fandy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 234 點
下載積分: 519 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2025-03-27
查看fandy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-17 15:41
最常用的當然是溫控器直接控制固態再控制發熱管了,用模擬量的要用PLC或其它的控制器轉計算成PWM脈沖再控制發熱管,完全沒必要,溫控器本身就帶PID調節,方便又實用