蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

箐鈅箮鄞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 920 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2017-11-11
查看箐鈅箮鄞的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-10-16 08:47
臺達ASDA-A2伺服驅動器,選用PT位置模式,37伺服方向  41伺服脈沖  35和39位24V.開始運行時按下正轉按鈕,伺服面板顯示脈沖指令脈沖計數有變化:但按下反轉,伺服上顯示的數字沒有改變?
請各位高手指點
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 08:43重新編輯 ]
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 454 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2025-12-08
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-10-16 16:20
脈沖輸入形式不對
樓主留言:
我用的是脈沖+方向的,不是把P1-00設為2嗎?