樓主  發表于: 2017-10-14 18:39
柯力的稱重儀,儀表4-20MA輸出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已經校準過了。柯力儀表輸出20ma時對應的是800KG,現在儀表顯示65KG,PLC讀取的數值是290左右,按照比例計算下來大概58KG。我是這樣算的,290×800/4000。4000是2AD輸入電流為20MA的值
58和65相差還挺大的。要怎么處理?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2083 個
工控威望: 3076 點
下載積分: 25469 分
在線時間: 1555(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-12-07
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 20:02
沒明白,儀表是和PLC一起接的?