2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 438 點
下載積分: 1490 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2025-09-11
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-09 09:17
圖片:
就是假如輸入一個2000的脈沖量,發現往左走,現在不把2000改成-2000,也不改變伺服參數,怎么讓它往右走
因為機械結構給人的感覺往右是正方向,在觸摸屏上輸入  正數,感覺更形象

例如近點信號的邏輯由M8345決定,為OFF,近點開關正邏輯,接通有效,
                                為ON,近點開關負邏輯,斷開有效

包括零信號都有對應的繼電器,決定它的正負邏輯,
有沒有一個繼電器是決定方向信號的正負邏輯,這樣就相當于規定了一個正方向。
哪位高手不吝賜教!謝謝
[ 此帖被2310036294在2017-10-10 10:50重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-09 10:38
把方向強制導通就可以了
樓主留言:
輸出方向的得電和失點,由指令控制,不能隨意強制,你沒用過嗎
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-11 13:21
既然你都知道你想要一個負邏輯 伺服參數不改 只是需要將觸摸屏上面看到的假象是對的  那你不會用PLC的內部運算把它改成負邏輯 比如將你的2000乘以-1  
還有貌似三菱的FX系列的PLC好像方向是需要自己指定的吧  難道是我用到高仿的了?
樓主留言:
是需要自己指定,可是它的輸出由,指令指定,不能隨意自主得電,或失電
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-14 08:14
三菱的好像是需要強制給方向的 不然好像是一個方向 你可以試試看 不行就想一下別的 比如我上面的乘以-1 改成負邏輯 不過指令發送過程中是無法更改的