蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

degahwxf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 227 點
下載積分: 785 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-16
最后登錄: 2024-08-29
查看degahwxf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-06 14:50
圖片:
在線測試發現FX2N-4AD識別碼是2011,就算我改成2011,下面檢查#29又出現第4位故障,不知道什么原因,
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-06 22:27
1、不用讀取并判斷模塊的識別碼。M1可用M8000代替。
2、[To K0 K0 K4 K1]這條指令出錯,4位16進制數的分別指定4個通道的輸入類型,K0-K3是有效數據,K4是無效數據。
      0-輸入為-10~+10V的電壓信號。
      1-輸入為+4~+20mA的電流信號。
      2-輸入為-20~+20mA的電流信號。
      3-通道關閉。
3、BFM#29的第4位(B3)=1,表示硬件出錯。有可能是[To K0 K0 K4 K1]這條指令造成的。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-07 10:21
1、檢查4AD的供電電源是否為24V。
2、檢查通道外接電壓信號是否超出10V以上,注意,通道外接電壓信號只能是直流或緩慢變化的,不能是交流。
2、檢查通道的零點值和增益值是否正確。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-07 19:49
1、電壓信號輸入只能接V+和V-,V+和I+不能短接。
2、如果干擾嚴重,要考慮接地。
3、BFM23是偏移值,BFM24是增益。偏移值=0是正確的,增益值不能等于零,它表示轉換的數字量=1000時,對應的模擬量輸入電壓應為5000mV,所以增益值應等于=5000。系統默認就是5000,除非是人為改動過。
4、要改動增益值,得先把BFM21的B1、B0位=0、1(允許調整)。然后再使BFM22的B1位=1(調整通道1的增益)。調整后,模塊要斷電再通電。
5、BFM20=1是復位操作,需要4AD斷電后再重新通電,才能有效。
6、上述手段都不行,可能是模塊硬件損壞。你用的可能是二手貨。