MT8102iEi和FX3U_PLC做個項目,要求在觸摸屏里面任意選擇PLC輸出點。

  LD M25
  LDI M30
  OUT Y0

意思就是在觸摸屏上把Y0這個輸出點隨意更改為其他輸出點,例如:現在是Y0輸出,我想把它改為Y7輸出。
V0--V7 Z0---Z7   只有16個變址寄存器,整機輸出60多個點。咋搞呀?????????

各位工程師指點迷津,在下學習學習
                                                                謝謝!!!
hbxiaohuo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1737 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2021-11-27
查看hbxiaohuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-07 17:15
用幾個16位的存儲器就可以了吧,把Y的狀態寫入到二進制位,再把二進制位讀出來就可以了