威綸通觸摸屏TK6071IP與禾川HCA2通訊是選用MODBUS RTU嗎?選擇三菱FX1N系列能不能通訊上?有這方面經驗的大師們指點一下
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-28 11:25
1、禾川HCA2這種PLC沒用過,不好評論。