蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 281 點
下載積分: 788 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-12-08
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-26 09:17
我做過很多儀器的電箱,一般都很簡單,就是一個PLC,一個步進驅動器和一個開關電源。
以前一直沒出現問題,近來需要儀器開一個晚上,發現連續運行超過4個小時,儀器就自動停了。
後來發現晚上空調關了,環境溫度大約30-35度,我晚上回去看時,發現PLC和驅動器溫度都有40-50度。
是不是PLC溫度過高的時候會自動停止?
是不是一般電箱都需要裝散熱風扇?怎麼裝?
請大家不吝賜教!
gdlghys
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 19438 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2016-12-04
最后登錄: 2025-12-08
查看gdlghys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-28 21:03
50度就死機了……
裝兩個風扇就行,沒多少東西,空調浪費,按二樓說的就行