蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

bifujian110
羊月薪5000,打算用30萬建一個窩,老虎不允許,說私自建就
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 2120 點
下載積分: 37373 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2017-02-06
最后登錄: 2023-04-06
查看bifujian110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-12 22:23
(這個問題有點偏,能答對的一定是高手)
情況是這樣的,使用C#開發宇電溫控表上位機軟件,通過COM口讀取溫控表中的數據。通過向溫控表發送數據 “81 81 52 00 00 00 53 00” ,可以從溫控表返回溫控表的溫度讀數,這個我已經實現了。
現在問題是這樣的:溫控表連接了好像是8個K型熱電偶,我要讀每個熱電偶的溫度數據,應該向溫控表發送什么請求呢?好像是要將 “81 81 52 00 00 00 53 00” 中 “52”后面的 “00” 換成其他數據吧?如果是,那換成什么數據呢?
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 2062 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-11-22
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-13 08:17
圖片:
圖片:
我在網上搜了一下,你的問題很好解決。

1,確定你用的通信協議,是AIBUS,還是MODBUS,  你的是AIBUS,你自己確認。
2,協議格式

具體 你可看看百度文庫。
樓主留言:
看了你的回復,我確認了是52后面00要換成其他數據,就是熱電偶具體用什么數據就不知道了
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家