欧美 日韩 国产 成人 在线观看丨欧美综合自拍亚洲综合图丨3d动漫精品啪啪一区二区中丨人妻无码一区二区不卡无码av丨日躁夜躁狠狠躁2001

陳小楓丶
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 575 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-08-14
最后登錄: 2018-01-07
查看陳小楓丶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-09 21:49
圖片:
圖片:
圖片:
問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-08-06
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-27 09:14


伺服側有個脈沖列密度設置,PLC輸出一般100K或者200K,伺服側設置為“指令脈沖在500K以下時”

主站蜘蛛池模板: 综合色区亚洲熟妇另类| 娇妻在交换中哭喊着高潮| 日韩欧美在线综合网另类 | 亚洲欧美v国产一区二区| 新国产三级视频在线播放| 狠狠综合亚洲综合亚洲色| 搡8o老女人老妇人老熟| 国产杨幂丝袜av在线播放 | 自拍 亚洲 欧美 卡通 另类 | 人妻无码久久一区二区三区免费| 一本加勒比波多野结衣| 久久香港三级台湾三级播放| 国产在线观看黄av免费| 国产自国产自愉自愉免费24区| 麻豆网神马久久人鬼片| 亚洲精品av无码重口另类| 亚洲精品少妇一区二区| 亚洲中文无码成人片在线观看| 欧美激情精品久久久久久| 国产suv精品一区| 欧美 国产日韩 综合在线| 国产精品久久久久aaaa| 一区二区三区在线 | 网站| 狠狠色丁香婷婷综合久久来来去| 欧洲美熟女乱又伦| 在线播放午夜理论片| 国产成人18黄网站免费观看| 欧美日韩一区二区综合| 人人爽久久久噜噜噜婷婷 | 人妻熟妇乱又伦精品视频app| 日本肉体裸xxxxbbbb| 伊人久久大香线蕉av一区二区| 极品老师腿张开粉嫩小泬| 国产igao视频网在线观看| a片免费视频在线观看| 国精品无码一区二区三区在线a片 精品国产美女福到在线 | 亚洲的天堂av无码| 亚洲精品综合一区二区三区在线| 在线观看午夜亚洲一区| 国产av天堂亚洲国产av天堂| 久久久久久久99精品免费观看|