請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
jxz123130
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1321 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-08-25
最后登錄: 2021-12-31
查看jxz123130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-30 13:41
在放一根線,把進線加粗使用,降低壓降!按說你測量的有380V電壓,接觸器線圈是可以吸合的啊,380V接觸器就是用220V應該也可以吸合的,雖說不是很穩定!