請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 681 分
在線時間: 2415(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-12-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-08-30 18:22
你把電機不帶水泵,空載的話看能不能啟動,如果可以,就先把水泵閥門關(guān)了啟動再打開閥門加負荷,只是45kw的電機,如果負荷上去了,電壓降有幾十伏,這樣不行,要不干脆電機星型運行,控制閥門,使電機電流不過載,只是水泵流量,壓力小一點,不知行不行,這樣是不花錢的辦法。